мне все это извесно- приглашали сантехника со всякими приборами. уже на входе в квартиру давление было 1 атмосфера при норме 6.
Строительные нормы и правила. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
п.5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
п.6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. (4,5 кгс/см2).
прилож.2 примеч.1
Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м. (0,5 кгс/см2).
Согласно
СНиП 2.04.02-84 п. 2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
То есть. В 19-й этажном доме давление должно было бы быть 10+(4*18) = 82 м (8,2 ат.) на выходе насоса.
При этом, в п. 2.28. того же СНиПа говорится: Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей (то есть уже на вводе в квартиру)
не должен превышать 60 м (6,0 ат.).
При этом в том же СНиПе говорится, что свободный напор воды у сантехнических приборов должен составлять не менее:
- для умывальника со смесителем 0,2 ат.
- для ванны со смесителем 0,3 ат.
- для душевой кабины со смесителем 0,3 ат.
- для унитаза со смывным бачком - 0,2 ат.
Если нет манометра, давление можно определить при помощи 3-х литровой банки и секундомера по таблице. Обычно давление падает утром и вечером, когда самый большой разбор и время не рабочее. А в середине дня, когда все на работе, специалисты из ЖЭС могут намерять почти приличные величины.
В России в 2013г. принят документ
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
В нём п.5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных
не менее 0,2 МПа. А у Вас 0,1 МПа на вводе в квартиру.
Удачи!